为持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,现对以下存在火灾隐患的单位场所进行曝光,请以下单位及时整改消除火灾隐患。
重庆景阳再生资源回收有限公司
地址:江津区德感街道隐患:1、电线私拉乱接,使用双绞线
2、活动板房违规使用泡沫夹芯板搭建
江津实验小学
地址:江津区德感街道
隐患:1、消控室图形显示器未启用,无法查看故障码情况,主机系统无维保人员进行日常维护管理
2、消控室内部分电线未穿管,有杂物堆放
3、消控室外消火栓接口朝内卡死无法接水枪头
邦泰花园
地址:江津区德感街道
隐患:
1、顶楼消火栓压力表损坏
2、室外消火栓无标识标牌
江津区游泳馆
地址:江津区德感街道隐患:
1、部分应急疏散指示灯损坏
2、馆内泳池附近安全出入口堆放杂物造成堵塞
3、消防控制室主机系统未启用,无专业维保人员进行维保
4、消防泵房各泵无法正常启用
5、售票处消火栓无水,消火栓门卡死打不开且被制度牌遮挡、无标识、消防水带漏水
九鼎御江山幼儿园
地址:江津区德感街道隐患:
1、部分应急疏散指示灯损坏
2、财务室采用封闭式防盗窗
3、楼道堆放杂物
德感巴蜀华府幼儿园
地址:江津区德感街道
隐患:
1、未制定消防管理制度、应急预案
祥院小区
地址:江津区德感街道
隐患:
1、部分应急疏散指示损坏2、部分防火门损坏
财信中梁华府
地址:江津区德感街道
隐患:
1、楼层、车库部分消火栓水枪、水带缺失
2、故障码无法查看清除
重庆真不赖食品有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、消防通道有物资堵塞
2、灭火器配备不完全
3、未安装喷淋报警系统
4、未安装防排烟系统
川普塑料有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、安全出口被占用,宽度不足
2、车间安全通道被堵塞
3、消火栓箱内水带损坏
重庆凯杨农业开发有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、1号厂房内一室内栓无法开启
2、火灾报警系统瘫痪
重庆优磁食品有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、火灾自动报警系统测试不成功
2、烟感探测器烟罩未摘取
3、疏散指示标识损坏
重庆智亨实业发展有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、消防控制室内堆积杂物
2、消防应急物资柜内喇叭未充电
3、消防泵房出口处未设“安全出口”标志
重庆市冯骏科技有限责任公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、办公楼消火栓无相应文字、标识
2、办公楼出口处无安全疏散标识
3、消防控制室无消防报警记录台账
重庆沃克斯博能科技有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、厂区外堆放杂物堵塞环形消防通道
2、无消防教育培训和应急演练记录
重庆创奥汽车零部件股份有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、车间安全出口疏散标志损坏
重庆帅克食品有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、消火栓内无水带
2、安全出口标识缺失
3、本年度消防培训还未开展,应急方案无公章
4、消防管理人、责任人未落实
重庆特耐王包装技术有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、未设置喷淋报警系统
2、违规设置泡沫夹芯板
重庆西进塑料制品有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、安全疏散标识设置不符
2、车间未划分安全通道
重庆佳羿食品有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、消火栓缺少水枪、水带
重庆东寰科技开发有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、火灾报警记录与实际不相符,无记录人签名
2、相关部门值班电话未在值班室张贴
3、消防水控制室无应急灯疏散标识
重庆青秀涔栩机械有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、车间大门安全疏散标识损坏
2、配电箱无等电位跨接,箱体孔洞未封堵
3、未见相关记录台账
重庆长风精化毛坯有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、车间大门无安全疏散标识
2、一处应急疏散门被物料堵塞
3、一处应急疏散门上锁
重庆市江津区伦海机械有限责任公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、灭火器,微型消防站被物料堆挡
2、配电箱线路未穿管
3、一处消火栓被阻挡,无水带水枪
4、消防设施未维护保养
重庆品正橡塑制品有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、无应急疏散指示灯
2、消火栓被堆挡,消防水带损坏、消防水带无接头
3、楼梯间违规堆放大量可燃物
重庆西创铝业有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、安全出口无疏散指示灯
2、灭火器、微型消防站被物料堆挡
3、配电箱线路未穿管
4、一处消火栓被阻挡,无水带、水枪
5、消防设施未维护保养
重庆杰锦机械有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、消火栓箱被遮挡
2、车间安全出口警示标识被阻挡
3、未开展消防培训,演练,无相关台账
重庆聚匠玻璃有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、消火栓箱无水带,被物料堆挡
2、配电箱门无等电位跨接,孔洞未封堵
3、采用泡沫夹芯板(加胶房间)
重庆市新彦瑾食品有限公司(研发基地)
地址:江津区德感园区
隐患:
1、消火栓堵塞
2、灭火器未入箱
3、厂房卷帘门下杂物堆积过多
重庆千润新材料科技有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、消防控制室主机故障,按键未标识
2、消防消控室无人值守
重庆高营实业有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、厂房,综合楼楼梯间疏散指示灯损坏,堆放杂物堵塞消防通道
2、消火栓箱内违规堆放杂物
江津区润雨新型建材经营部
地址:江津区德感园区
隐患:
1、楼梯疏散指示灯损坏
2、齿轮油存放处无灭火器、警示标识、消防沙
3、消火栓无水带
4、防护门闭门器损坏
重庆佐木家具有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、应急疏散标识损坏
2、过滤式呼吸器已过期
3、消火栓箱被物料阻挡
江津邮政处理中心
地址:江津区德感园区
隐患:
1、配电箱被遮挡
2、配电柜柜门缺失
3、仓库安全疏散指示灯损坏
4、配电箱孔洞未用绝缘封堵泥封堵
重庆市江津区钶崛机械配件加工厂
地址:江津区德感园区
隐患:1、消火栓无水带
2、配电箱被阻挡,无安全出口标志
3、应急灯损坏
江津区正浩模具加工厂
地址:江津区德感园区
隐患:1、消火栓无水带
重庆鼎亮丰门窗有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:
1、灭火器(2具)报废,软管开裂
2、出入口无“安全出口”标识
3、配电箱被遮挡
4、消防呼吸器已过期
5、未见培训,演练记录
重庆功扬精工科技有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、应急出口指示牌脱落
2、润滑油存放位置无消防沙,无警示标识
重庆公共运输职业学院
地址:江津区德感园区隐患:
1、二楼两侧疏散口封闭,常闭消防门处于开启状态
重庆鑫世博包装有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、疏散楼梯违规堆放可燃物
2、配电箱缺少警示标识
重庆博康食品有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、消防安全疏散标识损坏
2、库房消火栓通道堵塞
重庆市江津钢模有限责任公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、车间大门无安全出口警示标识,无应急灯
2、二车间安全通道堵塞
重庆西南制药二厂有限责任股东
地址:江津区德感园区
隐患:1、消防泵房未见报警电话
2、发动机房无应急灯,疏散标志
重庆市迪桑工贸有限公司
地址:江津区德感园区
隐患:1、消火栓失效,未进行定期维护
2、无“安全出口”标志
重庆汇美鲜食品有限公司
地址:江津区德感园区隐患:
1、一处消防通道被堵塞
2、部分消防应急照明灯故障
江津区金御景足浴馆
地址:江津区德感街道
隐患:1、未见消防安全制度、防火检查巡查表、灭火和应急疏散预案
2、消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养
3、排烟机的线路连接问题导致排烟风机方向运转
4、电器线路敷设不符合规定
江津区唯爱上台球馆
地址:双福街道
隐患:
1、安全出口未设置防火门
2、未设置室内消火栓
江津区傅荣福中医综合诊所
地址:江津区几江街道
隐患:1、未设置疏散指示标志2、灭火器未成组配置
重庆市江津区滨江四牌坊小学校
地址:江津区圣泉街道
隐患:1、气体灭火系统未接线
2、消防水泵房未进行标识化管理
深圳恒博物业服务有限公司
地址:江津区双福街道
隐患:1、水泵房水泵启动时漏水
2、湿式报警阀损坏
3、喷淋末端无水
4、消防联动控制设备故障
5、消防控制室人员无证
6、疏散指示标志未保持完好有效
7、无消防档案灭火和应急疏散预案
江津区水云苑足浴养生馆
地址:江津区圣泉街道
隐患:1、疏散指示标志损坏
2、防火门损坏
3、无消防档案资料、灭火和应急疏散预案
4、无防火检查巡查5、未经消防安全检查,擅自投入使用、营业
江津区西媛美容中心
地址:江津区圣泉街道
隐患:1、灭火器未成组布置
重庆市江津区支坪初级中学校
地址:江津区仁兴路
隐患:
1、一个室外消火栓被植物遮挡
2、部分疏散指示标志被喷漆
重庆水轮机厂有限责任公司
地址:江津区珞璜工业园
隐患:
1、一个疏散指示标志未亮
2、火灾自动报警系统未正常工作
江津区欧联生活超市
地址:江津区德感街道
隐患:
1、部分室内消火栓被杂物遮挡
2、部分灭火器配置不符合要求
3、一个安全出口被锁闭
来源:重庆江津消防
|
|